外墙脚手架工程量先按计价方式确定口径:当项目使用综合脚手架时,工程量通常按建筑面积计算;当项目按单项外墙脚手架计价时,常用外墙外边线总周长乘以脚手架搭设高度,以平方米作为计量单位。若现场采用悬挑架、附着式升降架、双排封闭架等不同搭设形式,还要按清单项目、定额章节说明和经批准的施工方案确定附加宽度、高度止点、系数和面积范围。一般计算主线是:先取图纸外围周长,再定搭设高度,然后按架型调整,最后汇总成可组价的平方米数量。
一、先选计算口径
| 项目情形 | 常用工程量口径 | 计量单位 | 适用说明 |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑整体计价 | 建筑面积 | 平方米 | 常见于综合脚手架,按建筑平面图汇总 |
| 单独计外墙脚手架 | 外墙外边线周长乘搭设高度 | 平方米 | 常见于单项外脚手架组价 |
| 外墙面装饰单独计架 | 外墙面垂直投影面积或按外边线周长乘高度 | 平方米 | 具体按当地定额或清单规则 |
| 悬挑脚手架 | 按搭设范围面积或水平投影面积 | 平方米 | 需结合施工方案和定额规则 |
| 附着式升降脚手架 | 按架体附着范围周长乘提升高度 | 平方米 | 需按施工方案确定分段高度 |
二、单项外墙脚手架常用公式
核心公式:
```text
外墙脚手架工程量 S = 外墙外边线总周长 L × 脚手架搭设高度 H
```
其中:
| 符号 | 含义 | 取值方式 |
|---|---|---|
| S | 外墙脚手架面积 | 单位平方米 |
| L | 外墙外边线总周长 | 按外墙外侧轮廓展开长度计算 |
| H | 脚手架搭设高度 | 按起算线到终止线计算 |
三、计算步骤
1. 确定外墙外边线总周长
外墙外边线总周长按建筑物外墙外侧轮廓计算。
常用取值方式:
- • 矩形外墙:长加宽的总和乘二。
- • 凹凸外墙:按外边线实际展开长度累加。
- • 多栋楼:按每栋分别计算,再汇总。
- • 带突出墙:突出墙体的外边线计入总周长。
示例表达:
```text
L = 各段外墙外边线长度之和
```
2. 确定搭设高度
搭设高度一般从起算线计算到终止线。
| 建筑情况 | 常用起点 | 常用终点 |
|---|---|---|
| 平屋面 | 室外设计地坪 | 屋面板顶 |
| 坡屋面 | 室外设计地坪 | 檐口或屋脊,按规则选择 |
| 有女儿墙 | 室外设计地坪 | 女儿墙顶 |
| 有挑檐 | 室外设计地坪 | 挑檐外缘顶或檐口线 |
| 地下室外墙外露 | 按方案确定基础起算线 | 上部结构终止线 |
常用公式:
```text
H = 终止线标高 - 起算线标高
```
3. 计算基本面积
将周长与高度相乘:
```text
S = L × H
```
示例:
某外墙外边线总周长为 80 米,脚手架搭设高度为 15 米。
```text
S = 80 × 15 = 1200 平方米
```
该工程外墙脚手架基本工程量为 1200 平方米。
四、常见调整内容
1. 突出墙面构件
常见构件包括:
- • 凸窗
- • 阳台栏板
- • 雨篷边梁
- • 檐口
- • 腰线
- • 窗台线
- • 装饰柱
- • 空调机位外挑板
计算方式:
| 构件类型 | 常见处理 |
|---|---|
| 凸窗 | 外边线按实际凸出长度计入周长 |
| 阳台栏板 | 按栏板外边线参与周长计算 |
| 雨篷 | 按外挑轮廓折算,依规则确定是否调整 |
| 腰线 | 通常按搭设高度范围内墙面面积同步考虑 |
| 空调机位 | 按外边线突出部分计入周长 |
2. 双面与单面口径
单项外墙脚手架多按外架面积计算。
| 计价形式 | 面积口径 |
|---|---|
| 外脚手架 | 按外墙外侧搭设范围 |
| 内里脚手架 | 按内墙或室内搭设范围 |
| 综合脚手架 | 按建筑面积 |
当地定额若已按双侧操作面综合考虑,一般不重复另增单面面积;若需要分别列项,则按相应清单项和定额说明单独套算。
3. 悬挑架与分段搭设
悬挑架可按每段搭设高度分别计算。
```text
S总 = 各分段周长 × 各分段高度之和
```
示例:
| 分段 | 周长 | 搭设高度 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 一层段 | 60 米 | 9 米 | 540 平方米 |
| 二层段 | 60 米 | 12 米 | 720 平方米 |
```text
S总 = 540 + 720 = 1260 平方米
```
五、不同建筑形态的取量方法
| 建筑形态 | 取量重点 |
|---|---|
| 矩形多层住宅 | 外墙外边线周长乘建筑高度 |
| 凹凸立面住宅 | 按外边线实际展开长度计算 |
| 商业外立面幕墙 | 按幕墙外侧脚手架搭设范围计算 |
| 办公平屋面 | 按女儿墙顶或屋面板顶定高度 |
| 坡屋面 | 按檐口、屋脊或设计线取高度 |
| 地下室外墙 | 按外露长度和搭设高度计算 |
| 围墙或外挑装饰墙 | 按外侧轮廓和高度计算 |
六、快速计算清单
计算外墙脚手架工程量时,可按下面清单逐项落实:
- 1、确认计价方式:综合脚手架还是单项外墙脚手架。
- 2、确认图纸:平面图、立面图、剖面图、檐口线、女儿墙顶、室外地坪标高。
- 3、计算外墙外边线总周长。
- 4、确定脚手架搭设高度。
- 5、按架型套用定额规则或清单规则。
- 6、处理凸窗、阳台、雨篷、檐口等外边线构件。
- 7、汇总各栋、各段、各楼层面积。
- 8、形成平方米工程量,进入组价或清单编制。
七、成表模板
| 楼栋 | 外墙外边线周长 | 搭设高度 | 脚手架面积 | 架型 | 计价口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 号楼 | 65 米 | 18 米 | 1170 平方米 | 双排外架 | 单项外脚手架 |
| 2 号楼 | 72 米 | 24 米 | 1728 平方米 | 悬挑架 | 分段面积汇总 |
| 3 号楼 | 按建筑面积计 | 按综合脚手架 | 建筑面积 | 综合脚手架 | 按建筑面积 |
面积公式:
```text
脚手架面积 = 外墙外边线周长 × 搭设高度
```
汇总方式:
```text
总工程量 = 各楼栋面积之和
```
八、示例计算
某工程条件如下:
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外墙外边线总周长 | 96 米 |
| 室外设计地坪标高 | -0.45 米 |
| 屋面板顶标高 | 17.55 米 |
| 计价方式 | 单项外墙脚手架 |
搭设高度:
```text
H = 17.55 - (-0.45) = 18 米
```
脚手架工程量:
```text
S = 96 × 18 = 1728 平方米
```
外墙脚手架工程量为 1728 平方米。
九、口径选择要点
外墙脚手架工程量通常围绕三个基础数据展开:
| 基础数据 | 作用 | 常用来源 |
|---|---|---|
| 外墙外边线周长 | 决定水平展开长度 | 平面图、立面图 |
| 搭设高度 | 决定垂直方向长度 | 标高表、剖面图 |
| 架型与计价方式 | 决定采用面积口径或系数 | 清单、定额、施工方案 |
只要这三项确定清晰,外墙脚手架面积计算就能直接形成可复核的工程数量。
免责声明:本文按通用算量口径整理,具体项目以设计图纸、合同计价方式、当地定额计算规则、清单规范和经批准的施工方案为准。